Besoin d aide sur isolation phonique en vefa urgent

Affichage de 5 messages - 1 par 5 (sur 5 au total)
  • Auteur
    Articles
  • #21584
    nono75
    Participant

      Je compte acheter un appartement en vefa, mais un รฉlรฉment sur la notice m’a interpellรฉ. Le plancher sur รฉtage courant est en bรฉton armรฉ de 0.20 m minimum d’รฉpaisseur suivant calculs de structure, mais il n’y a pas de chappe flottante sur isolant phonique. le promoteur m’a dit qu il y aurait juste un isolant sous le parquet; et que le bรฉton est un bon isolant. Croyez vous que c’est risquรฉ pour l’isolation accoustique? l’appartement est au dernier รฉtage, et j ai peur d’avoir les bruits de l’appart au dessous. je vous remercie pour votre rรฉponse.

      #21585

      Bonjour Nono

      Qui est le promoteur ?

      #21586
      nono75
      Participant

        c’est capelli immobilier

        #21587
        nono75
        Participant

          bonjour

          #21661

          Difficile de juger en l’espรจce. Le bรฉton est en effet dรฉsormais un assez bon isolant mais rien ne vaut une isolation phonique supplรฉmentaire.

          Idรฉalement, un isolant acoustique est posรฉ sur un film qui lui mรชme recouvre la dalle. ย L’isolant remonte le long des murs et est recouverte d’une chape flottante qui vient supporter le revรฉtement ( parquet,…)

          Il existe plusieurs techniques, fonction du mode constructif, de la rรฉgion. Il vous faut vous rรฉfรฉrer au DTU (Document Technique Unifiรฉ )

          Par exemple leย DTU 52.10 โ€“ Mise en ล“uvre sous-couche isolante sous chape ou dalle flottantes & sous carrelage

           

          Le NF DTU 52.10 ยซย Mise en ล“uvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellรฉย ยป dรฉfinit les prescriptions de mise en ล“uvre des sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellรฉ destinรฉes ร  contribuer ร  lโ€™isolation thermique et/ou acoustiqueย dโ€™ouvragesย :

          rรฉalisรฉs conformรฉment aux NF DTU 52.1 et/ou 26.2ย ;
          situรฉs dans des locaux ร  faibles sollicitations sans siphon de sol, exception faite des douches de plain-pied neuves de salles dโ€™eau ร  usage individuel.
          La version en vigueur de ce NF DTU, ร  la publication de cette fiche, est celle du 15 juin 2013.

           

          Matรฉriaux visรฉs

          Les exigences que doivent respecter lโ€™ensemble des composants nรฉcessaires ร  la mise en ล“uvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellรฉ (enduit de sol, matรฉriaux pour ravoirage, sous-couches acoustiques minces, dalles ร  plots, bande pรฉriphรฉrique, couche de dรฉsolidarisation, etc.) sont donnรฉes dans la partie 1-2 ยซย Cahier des critรจres gรฉnรฉraux de choix des matรฉriauxย ยป du NF DTU 52.10.

           

          Mise en ล“uvreย : lโ€™essentiel

          Conception

          Pour la bonne exรฉcution des travaux, les informations suivantes doivent รชtre transmisesย :

          la nature et le type des supports et des ouvrages intermรฉdiaires รฉventuelsย ;
          la position et la nature des joints de dilatationย ;
          les caractรฉristiques des sous-couches isolantesย et notammentย :lโ€™efficacitรฉ ฮ”Lw si recherche dโ€™une isolation acoustiqueย ;
          la performance thermique si recherche dโ€™une isolation thermiqueย ;
          la rรฉservation globale intรฉgrant les รฉpaisseurs nรฉcessaires ร  chaque corps dโ€™รฉtat intervenantย ;
          la prรฉsence ou lโ€™absence de produit de cure.
          Seuls les supports ร  base de liants hydrauliques ci-dessous sont admissiblesย :

          dallage sur terre-pleinย ;
          plancher dalle avec continuitรฉ sur appuisย :dalle pleine en bรฉton armรฉ coulรฉe in situย ;
          dalle plaine coulรฉe sur prรฉdalles en bรฉton armรฉย ;
          dalle pleine coulรฉe sur prรฉdalles en bรฉton prรฉcontraintย ;
          plancher en bรฉton coulรฉ sur bacs acier collaborants avec continuitรฉ sur appuisย ;
          plancher constituรฉ de dalles alvรฉolรฉes en bรฉton prรฉcontraint ou bรฉton armรฉ avec dalle collaborante rapportรฉe en bรฉton armรฉ, avec continuitรฉ sur appuisย ;
          plancher nervurรฉ ร  poutrelles et entrevous ร  poutrelles en bรฉton armรฉ ou prรฉcontraint, ร  entrevous de coffrage avec dalle de rรฉpartition complรจte coulรฉe en ล“uvreย ;
          ravoirages.
          La mise en ล“uvre de la sous-couche ne peut intervenir que si le support considรฉrรฉย :

          a atteint un รขge minimum, dรฉfinit dans le tableau 1 de la partie 1-1 du NF DTU 52.10 (pour la plupart des supports, il sโ€™agit dโ€™un mois)ย ;
          est exempt de dรฉpรดts, dรฉchets, pellicule de plรขtre ou autres matรฉriaux en provenance des travaux rรฉalisรฉs par les autres corps dโ€™รฉtatย ;
          respecte les tolรฉrances suivantesย :planรฉitรฉย :7 mm sous la rรจgle de 2 m si rรฉception de sous-couches acoustiques minces dโ€™รฉpaisseur infรฉrieure ร  5 mmย ;
          3 mm sous la rรจgle de 2 m / 2 mm sous le rรฉglet de 20 cm si rรฉception de sous-couches isolantes dโ€™รฉpaisseur minimale 5 mm et/ou dans le cas de superposition de sous-couches isolantesย ;
          planimรฉtrie gรฉnรฉraleย : lโ€™รฉcart admissible est de ยฑ (0,005 + 0,001 x d), d รฉtant la distance dโ€™un point au point de rรฉfรฉrence le plus proche.
          Lors de la conception de lโ€™ouvrage, les prescriptions suivantes doivent รชtre suiviesย :

          pas de dรฉcoupage prรฉvisionnel des sous-couches isolantes en vue dโ€™y incorporer fourreaux, canalisations ou autres conduits. Le passage de ces derniers doit รชtre prรฉvu dans un ravoirage en sable stabilisรฉ ou mortier maigre, disposรฉ entre le support et la sous-couche isolanteย ;
          une couche de dรฉsolidarisation doit รชtre prรฉvue en cas de dallages sur terre-plein, planchers sur vide sanitaire ou locaux non chauffรฉs ou planchers collaborants afin dโ€™รฉviter les transferts dโ€™eauย ;
          des cloisons de distribution lรฉgรจres peuvent รชtre mises en ล“uvre aprรจs exรฉcution de la couche sus-jacente ร  la sous-couche isolante ร  condition quโ€™il nโ€™y ait pas dโ€™exigence dโ€™isolation acoustique de part et dโ€™autre de la cloison.
          En complรฉment, les rรจgles dโ€™emploi des sous-couches isolantes doivent รชtre suivies, en particulier selon la classe de ces derniรจres (SC1 ou SC2). Elles sont rappelรฉes dans lโ€™article 8 du NF DTU 52.10.

           

          Mise en ล“uvre

          De maniรจre gรฉnรฉrale, et afin dโ€™รฉviter la pรฉnรฉtration de la laitance dans la sous-couche isolante (exception faite des sous-couches acoustiques minces et des dalles ร  plots), un film de polyรฉthylรจne doit รชtre disposรฉ sur lโ€™ensemble de la surface destinรฉe ร  recevoir la sous-couche. Il doit รชtre remontรฉ sur la bande pรฉriphรฉrique, correctement pliรฉ aux angles et fixรฉ ร  lโ€™aide de bandes adhรฉsives.

          La mise en ล“uvre des sous-couches sera dรฉpendante de leur conditionnement. Les grands principes sont rassemblรฉs dans le tableau ci-dessousย :

           

          Conditionnement des sous-couches isolantes

          Panneaux
          Rouleaux

          Bords droits
          Feuillures ou rainures dโ€™emboรฎtement ou dalles ร  plots
          Mise en ล“uvre
          Pose jointive ร  joints dรฉcalรฉs sur toute la surface du local
          Mise en ล“uvre de maniรจre ร  prรฉsenter un bord droit en appui sur la bande pรฉriphรฉrique
          Pose jointive ou ร  recouvrement longitudinal
          Les joints de dilatation, dโ€™isolement ou de rupture du support du gros ล“uvre doivent รชtre impรฉrativement respectรฉs, ce qui nโ€™est pas obligatoirement le cas des joints de retrait ou dโ€™arrรชt de coulage.
          Dรฉsolidarisation pรฉriphรฉrique et traitement des รฉlรฉments verticaux
          – Chape, dalle ou mortier de scellement obligatoirement dรฉsolidarisรฉs de toutes les parois verticales (murs, cloisons, pieds dโ€™huisseries, seuils, fourreaux, poteaux, etc.) grรขce ร  la mise en place dโ€™une bande compressible en pรฉriphรฉrie.

          – Mise en ล“uvre du revรชtement de sol dรฉfini sans retrait de la bande rรฉsiliente pรฉriphรฉrique.

          – Pose des plinthes sur le support verticalย :

          * en rabattant la bande pรฉriphรฉrique sous la plinthe et en la coupant au rasย ;

          * en mรฉnageant un espace de quelques millimรจtres par rapport au sol fini, aprรจs dรฉcoupe de la bande pรฉriphรฉriqueย ;

          * ร  lโ€™aide dโ€™un profilรฉ spรฉcifique.
           

        Affichage de 5 messages - 1 par 5 (sur 5 au total)

        Vous devez vous

        ×