Bonjour à tous
Même souci sur ma SD Duomax F30 : remplissage auto défaillant en Nov 2024 et donc heureusement nous avons pu avoir de l’eau chaude dans une autre partie de la maison.
En attendant chauffage OK (si on veut) mais pas de eau chaude sanitaire suite à rupture de la pompe interne (535€) , et vidange tous les 2 heures par un radiateur pour faire baisser la pression (avec coupure de la chaudière la nuit ).
Un participant a écrit que le « support SD a indiqué de mettre la pièce pour heliotwin » :
https://www.cedeo.fr/p/chauffage-et-climatisation/plaque-de-raccordement-heliotwin-condens-ref-0020170580-A6105786
Nous sommes absent souvent donc à la mi février 2025, remplacement du système de remplissage automatique par le système manuel du lien ci dessus (235€), pas de problème.
Sauf que depuis cette date, problème de circulation de l’eau pour pas mélanger eau sanitaire et eau chauffage (vanne 3 voies HS), donc toujours pas d’eau chaude, chauffage marche. Changement il y 3 jours de la vanne (311€) …
Et maintenant tout fonctionne, mais pour un cout totale de 1081€, car chaudière plus sous garantie.
Merci SD pour cette cochonnerie de Duomax Condens F30.
Bon courage à ceux ayant qui ont le souci du système auto, pensez au système manuel (voir lien ci dessus) à demander à votre agent.
Cordialement